ws_compare

Forum destiné aux problèmes de Tags, recherche d’une fonction, d’un calcul, Tag qui parait ne pas fonctionner, du Tag et rien que du Tag !
Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 23 nov. 2010, 18:38

Bonsoir,

Oui mais pourquoi passer par ce "1" ?
Pourquoi ne pas afficher l'image directement avec la condition si température > 15 ?
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 23 nov. 2010, 18:45

oui mais impossible si on affiche l image dans un autre tableau
Alain

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 23 nov. 2010, 19:03

Ben çà dépend !
Le deuxième tableau est-il également généré par WsWin ?
Si oui tu as aussi vite fait de faire une deuxième fois la même comparaison que de passer par une autre variable.
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 23 nov. 2010, 19:08

le tableau se trouve sur la même page mais pas au même endroit dans la page

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 23 nov. 2010, 19:17

Il vaut mieux répéter la condition autant de fois que tu en as besoin dans ce cas, c'est bien plus logique !
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 23 nov. 2010, 19:40

voila se que je voudrait faire cela va etre plus parlant

a la place de" image.gif "un led qui clignotte
<body>
<table cellspacing="3" cellpadding="2" border="rules">
<caption>titre</caption>
<colgroup>
<col style="color : darkgreen">
<col style="color : gray">
<col style="color : gold">
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th>La Température Exterieur est de %curva'l {2]%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sensation resentie <td>
<td>

<td>Glaciale<td><img src="image.gif"</td>
<td>

<td>Froid<td><img src="image.gif"</td>
<td>
<td>Agreable<td><img src="image.gif"</td>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
</tr>
</tfoot>
</table>



</body>

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 23 nov. 2010, 20:22

Et que l'on ne voit qu'une image sur les trois je suppose ?
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 23 nov. 2010, 20:46

oui la toute la dificulter je suppose
Alain

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 23 nov. 2010, 20:58

Bon je te laisse je me leve demain à 02H30 je reprendrai la suite demain apres midi bonne nuit à toi
Alain

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 23 nov. 2010, 21:08

Désolé j'ai du m’absenter un moment:

Code : Tout sélectionner

<td><th>La Température Exterieure est de %curva'l {2]%</th></td>
<td>sensation resentie </td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%curval[2]%~15~<img src="agreable.gif">~<img src="froid.gif">%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[4]=%curval[2]%~0~<img src="glacial.gif">~%ws_getmem[1]%%
%ws_getmem[2]%
</td>
Mais je ne vois pas où est le problème, je t'avais donné la solution dans les messages précédents !

Bon courage.
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 24 nov. 2010, 13:56

Bonjour
Ok cela fonctionne tu avais raison c est moi qui n'avait pas bien compris
encore merci à toi
Alain

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 24 nov. 2010, 16:32

Bonjour
Tout compte fait je pensais que cela fonctionner mais il ne se passe rien du moins pas ce que jaimerai
je te joint le bout de fichier si tu peut me dire ou cela ne va pas
Cordialement
Alain
<body>
<table cellspacing="3" cellpadding="2" border="0">
<caption></caption>

<thead>
<tr>
<td bordercolor="black" bgcolor="gainsboro">La Température Exterieur est de %curval[2]%</td>

</thead>
<tbody>

<td bordercolor="black"bgcolor="gainsboro">La sensation ressentie est</td>



<td><td bordercolor="black"bgcolor="lightskyblue">Glaciale<td>%ws_setmem[1]=%ws_compare[5]=%curval[2]%~2~<img src="rouge.gif">%%
<td>

<td><td bordercolor="black"bgcolor="chartreuse">Froide<td>%ws_setmem[2]=%ws_compare[4]=%curval[2]%~8~<img src="fvert.gif"%%</td>
<td>
<td><td bordercolor="black"bgcolor="gold">Agreable<td>%ws_getmem[2]%<img src="jaune.gif"</td>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
</tr>
</tfoot>
</table>




</td>

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 24 nov. 2010, 17:14

Bonjour,

le gros problème pour moi c'est de réussir à comprendre le but recherché !
Tu as trois image, feu rouge, feu vert et soleil.
Mais les affichages glacial, froid et agréable doivent-ils toujours être visibles même si la condition n'est pas remplie ?
Cordialement

Rieux

Avatar du membre
kalimero
Participation 2
Participation 2
Messages : 183
Enregistré le : 25 nov. 2008, 13:54

Re: ws_compare

Message par kalimero » 24 nov. 2010, 17:59

oui les affichages Glacial - Froid -- Agréable doivent rester visible,
suivant la conditions choisie (ws_compare%) le voyant rouge doit s"allumer apres le mot glaciale si la temperature choisie dans ws_compare est requis ,mais les autres voyant sont à l arret
si tu regarde sur mon site le voyant soleil indique agreable mais ce n est pas bon car je devrais indiquer voyant vert apres Froid
Alain

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: ws_compare

Message par webmaster » 24 nov. 2010, 18:33

Donc tu ne poses pas bien ta condition !
Ta condition doit comprendre l'ensemble de l'affiche un peu comme le schéma suivant:

Condition 1: Glacial feu rouge / Froid image vide / Agréable image vide
Condition 2: Glacial image vide / Froid feu orange / Agréable image vide
Condition 3: Glacial image vide / Froid image vide / Agréable image soleil

Une au solution consiste à poser trois fois les conditions comme le schéma suivant ou chaque condition ne gère que l'affichage de l'image:

Glacial condition 1,2ou 3 / Froid condition 1,2 ou 3 / Agréable condition 1,2 ou 3

Suis-tu ?
Cordialement

Rieux