bonsoir,
j'ai bien suivi le code ca marche pour les temperatures exterieure, point de rosée, refroidissement éolien par contre rien ne s'affiche pour l'humidité ..
voici le code

%unit_off% %ws_setmem[1]=%ws_compare[5]=%tempchange[18]=5%~0~p_do.gif~p_s.gif%%
<img> %unit_on%

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Message par webmaster » 11 juin 2008, 22:05

Bonsoir,

Remplace %tempchange[18]=5% par %valuechange[18]=5% pour voir !
Cordialement

Rieux

alain78
participation 3
participation 3
Messages : 285
Enregistré le : 18 mai 2008, 18:10

Message par alain78 » 12 juin 2008, 19:46

merci ca marche , ce n'est quand même pas si évident que ça .....

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Message par webmaster » 12 juin 2008, 20:09

Là pour le coup c’est Werner qui cherche les complications avec ces deux tags qui ont la même fonction, mais pour des sondes différentes.
Je ne comprends pas pourquoi, mais c’est un autre débat.